故障现象:不制冷

原因分析:上电开机,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。

新科空调不制冷保护灯不闪(新科空调保护灯闪烁不制冷)

解决措施:把地线与零线接对

经验总结:安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸。

【问题】【1】不制冷,但工作,吹风,风不凉快,就跟风扇似的首先氟有可能已经消耗完了,除此之外其他解析也行不通。【2】工作一段时间后,“保护”这个灯亮了(我记着有时“运行”灯还闪过)这个估计是机器用久了的毛病【3】室外那个管子他不滴水检查下你家空调内机和外机的连接管是否水平。

记得采纳啊

空调机灯闪说明已通电,但是不制冷,查看遥控器的设置摸式功能是否设置有误,如制冷及启动后还无响应,说明空调机内的电源电路及制冷系统温控系统出现问题建议找专业人员帮助检查及时修复。

新科空调处于保护状态

你的空调没有太大的问题,只是压缩机启动电容有问题,更换相同规格的启动电容就可以了。启动电容在室外机压缩机上方。电容规格:挂机一般是30微法-35微法,柜机一般为50微法.维修一般价格在80元左右,含上门费及修理费。

空调处于保护状态,红灯一直亮表示空调的制冷系统有故障存在,常见故障有:1制冷系统内压力偏低,缺少制冷剂.输入电压偏低

新科空调通病。二种可能一种是T2传感器坏了,一种是缺氟了

新科空调保护灯亮,不制冷的故障原因是什么

1、这是机器的自动保护,主要是电源电压过低保护和压缩机高温保护,目的都是保护压缩机正常工作而不被不符合工作条件的情况损坏。

2、电压保护一般都是低到170伏以下时启动。如果是电压的问题,唯一的办法是加一台调压器,不过要符合空调的功率大小,成本较高。

3、如果是压缩机过温保护,要报修,维修部来检查确定原因并修理,一般自己搞不起来。

灯不亮的原因估计是机器用久了的毛病,不制冷,但工作,吹风,风不凉快,就跟风扇似的。有可能是氟已经消耗完了,除此之外其他解析也行不通。外机不工作,你就检查电路,如果电路没问题,电压又足,内机设置又合理应该是没问题